Termoregulator pid do inkubatora

....nie pasujące gdzie indziej...
Panjarek
Posty: 170
Rejestracja: środa 05 kwie 2017, 20:35
Lokalizacja: Olsztyn

Termoregulator pid do inkubatora

Post autor: Panjarek »

Cześć.
Konstruuję inkubator do matek pszczelich.
Pisze z pytaniem aby upewnić się czy sposób jaki chcę podłączyć jest właściwy.
Chcę kupić regulator pid
rex-c100 z czujnikiem
https://a.aliexpress.com/_dZssFGc
Przekaźnik ssr
https://a.aliexpress.com/_d8KYkRQ
Przewód grzewczy 33ohm/m
https://a.aliexpress.com/_dWWEv8y
Oraz zasilacz 12v.

Przewód pociąć na odcinki około pół metra i równolegle podłączyć tak aby miały około 4ohm.
Do regulatora podłączam 230v, z regulatora do ssr, zasilacz na stałe pod napięciem i wyjście z zasilacza szeregowo z przewodem grzewczym pod ssr?
Tak ma być podłączone?
BKK
Posty: 595
Rejestracja: sobota 12 lut 2011, 05:48
Lokalizacja: Wrocław

Re: Termoregulator pid do inkubatora

Post autor: BKK »

Czy przewód można pociąć na tak krótkie odcinki?
Jaka moc wydzieli się na układzie grzewczym, jeśli jego wypadkowa oporność wyniesie 4 omy?
Jakiej mocy zasilacz będziesz musiał zastosować?
Jaka moc wydzieli się przy tak niskim zasilaniu?
Czy przekaźnik SSR wytrzyma taki prąd?
Dlaczego tak niskie napięcie? Jaka ma być tego efektywność?
Dlaczego nie zasilać grzałki siecią?
Patrzyłeś na parametry zaproponowanego przez ciebie SSR?
Przecież to wszystko można policzyć z podstawowych wzorów prawa Ohma. Pokaż swoje obliczenia, a je zweryfikujemy. Narysuj schemat i wklej.